sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xlz123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8700 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2019-03-18
最后登錄: 2023-04-27
查看xlz123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-18 11:04
如題,伺服電機帶動的轉盤機械上面干涉受阻了不能及時報警,會過個1S后才有報警信號,但后續的動作還在執行,直接就撞機了。伺服電機上面應該改什么參數,轉矩限制嗎
先有雞
億光年
專業 專注 創新 服務 13701841216
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 239 點
下載積分: 2929 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-12-27
查看億光年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-30 14:58
可以通過幾個方法:
一、圓盤到位檢測,8421碼判斷法
二、程序互鎖條件
三、伺服閥脈沖基本是半閉環模式,不是全閉環模式,
可以把伺服控制器的A B相 接到PLC,高速計數=》計算圓盤走的位置或角度,與實際發的脈沖是否一致!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xlz123) 真誠感謝!
  • 免費方案支持,帶徒弟
    ==承接自動化項目==
    TEL/VX:13701841216