多個三菱Q系列PLC與電腦連接方式:melsecnet/H組成一個環狀網絡,電腦連在一個PLC的CPU插口上.另外這樣的系統可以通過CC LINK模塊連接嗎?
多個PLC系統與電腦怎么連接如何連接,要設定什么內容.
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-11 14:31
可以!見過圖片資料,設備層用H網,現場層用CC-LINK,電腦用板卡接CC-LINK網!
http://www.cc-link.org.cn/cc_link_use.html這個可看看!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-11 14:41