用Y0驅動X0,普通計數和高速計數的值是正常的。用接近開關或者直接上手點X0,普通計數正常,高速計數值不規則跳變。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20673 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-02
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-25 20:11
高速計數的指令條件錯了,不能上升沿條件
樓主留言:
C300是普通計數,C600才是高速計數。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20673 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-01-02
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-26 09:22
X點輸入信號是有濾波的,8-10ms
高速計數響應遠遠低于這個時間,按最高80K算,響應時間就是1000ms/80000,0.0125ms,實際可能更小
可能是你的接近傳感器的信號不穩定,通斷轉換時有雜波被記錄