三菱變頻器A840,11KW 。
接線如圖


使用了4年的A740突然報警E.7  CPU故障
更換一個A840,使用了半小時報警E.CTE。(RS485,通信端子電源短路)  
可是根本就沒有通信,拆開CPU板,發現一個小的集成燒了。
又更換一個新的A840,使用了半個月又掛了,同樣的問題,報警E.CTE。

腦殼疼。

反反復復檢查了輸入輸出接線,沒發現有異常電阻。

有遇到這樣問題的大神,指導一下。
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-20 17:51
你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?
樓主留言:
PLC直接輸出給定,沒有經過中繼。變頻輸出的零速及運行中信號也是直接給了PLC,變頻的SD端子跟開關電源的OV短接了。
我查了資料,控制的輸入進入變頻內部經過了光耦隔離,反饋信號的輸出都是集電極開路,假如控制線路產生了異常電壓沖擊,不知道會不會損壞變頻。剩下就是電位器和輸出O-10V電壓信號了。
變頻輸出的0-10V電壓信號經過了中繼,這個是自動時同步速度用的。圖紙我貼下圖了
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-21 15:34
引用
引用第3樓黃曉liang于2021-01-20 17:51發表的  :
你的控制信號是哪里給定的呢?PLC?中間繼電器?還是其他?

PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?
我覺得有可能是電位差的關系
樓主留言:
PLC是歐姆龍CJ2M,CPU11,漏型模塊控制,公共端是開關電源0V。我現在把變頻的輸入控制用普通 繼電器隔離了。11KW變頻,傷不起啊~!
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-02-01 17:39
引用
引用第5樓黃曉liang于2021-01-21 15:34發表的  :

PLC用的是哪個牌子的呢?輸出類型是哪個方式?源型還是漏型?且PLC的輸出端子公共端是接開關電源的0V,還是用PLC自己內部的電源?
我覺得有可能是電位差的關系

設定的參數呢,看看有沒有哪里不合理的。。。