sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nongqiulin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 106 點
下載積分: 298 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2017-05-28
最后登錄: 2023-12-16
查看nongqiulin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-06 13:14
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
富士觸摸屏為TS1070Si
上海耀華稱重控制器XK3190-606+
接線為485半雙工,兩側通訊設定一致
重啟后畫面顯示通訊錯誤,格式
請賜教,這是通訊參數設定的錯誤嗎?還是顯示元件設置的錯誤?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-06 17:43
引用
引用樓主nongqiulin于2021-02-06 13:14發表的 請教富士觸摸屏與上海耀華稱重控制器485通訊問題,Modbus RTU :
富士觸摸屏為TS1070Si
上海耀華稱重控制器XK3190-606+
接線為485半雙工,兩側通訊設定一致
重啟后畫面顯示通訊錯誤,格式
請賜教,這是通訊參數設定的錯誤嗎?還是顯示元件設置的錯誤?
.......


1、你需要為你的控制器的站號設定Modbus格式,例如站號為3




2、富士僅支持以下功能碼:
  


3、00008地址為Bit的狀態位,使用的區域1,而不是區域地址3。
  


Good Luck~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4486 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-29
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-02-11 09:21
引用
引用第4樓nongqiulin于2021-02-10 15:31發表的  :
謝謝各位大佬,已經完成了
之前主要問題是
1,沒有對modbus格式進行設定
2,沒有注意到富士屏幕的寄存器地址需要+1
3,沒有注意到富士屏幕接受數據高低位順序與上海耀華發送的相反
.......


高低位相反只需要將文字處理中選擇MSB-〉LSB就可以了。
寄存器地址需要+1因為Modbus十進制地址從1開始排列,16進制才從0開始。

Good Luck~