為了加一個擴展口,買了一個模塊FX-422-BD, 在FX3U安裝上去。
安裝上,發現,通過這個新擴展口,無法用GX WORKS 2和FX3U通訊。
而且我確認這個 FX-422-BD是好的。
電話咨詢三菱售后,
1. 清除PLC存儲器
2. 清除PLC 中CH1 ,CH2的通訊設定。
這么做,才能通過這個新擴展口,使用GX WORKS 2與FX3U通訊
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-15 21:24
圖片:
圖片:
是這個的嗎?