   第一次用FX3U-4AD偏置和增益,請教下,如何設置
  目前傳感器0~10V 輸入,通道選擇是1 BFM0# 設置1 電壓模式-10~10V= -4000~4000
  我現在需要設定成0~10V=0~4000,應該怎么設置呢?
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 526 點
下載積分: 1476 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-06
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-27 09:22
太傻了,4AD的緩沖存儲器你取出來放到PLC的寄存器,中間加個大于0的條件判斷否則為0。4AD的數字值寄存器你去改他干嘛