apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
|
公司有臺設備,最近老是無規律的停機,FX3U的, 去到現場,經檢查發現,是由于PLC停止運行造成, RUN燈滅掉,過了一秒鐘左右,又亮了,重新啟動設備,一切正常,無報警輸出。 查了好久,不知道是什么原因引起的, 我有個想法,覺得有可能是24V電源短路造成, 某個中繼上的常開觸點兩端分別接了24V和0V,中繼動作,導致24V短路,導致PLC停止?中繼復位,24V電源又正常工作,PLC正常運行。 不知道有沒有這種可能? 這個設備是16年的,大神們幫忙支支招, |
|
---|---|---|
|
zhuyongxiong
級別: 工控俠客
|
這種情況你要先排除外圍故障,如果電路中有使用變頻器,要檢查變頻器和電機故障,像這種最好打開電箱監測變頻器運行狀況,很多情況是電機載荷過重導致變頻器報OL然后電路斷電1秒鐘重啟,這是重點檢查對象 |
|
---|---|---|
|