三菱FX5U控制帶剎車伺服,現在剎車用的是軸的運行繼存器SM5500的狀態來驅動剎車,現在出現問題是轉一兩次停下來就報過載,經?吹皆O備在停下來后還有一點點微動。這個剎車一般是用什么信號來松開和鎖住的?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-10 17:31
帶剎車的伺服電機,一般是通過伺服驅動器的輸出IO來確定當前是否打開或者是關閉抱閘,一般是在使能之后打開抱閘,斷開使能后是恢復抱閘的狀態,伺服驅動器會根據當前的時序確定好驅動,看你的用法了