樓主  發表于: 2021-07-12 18:07
三菱PLC,在程序里多次重復使用SET M10(或RST M10)這條指令,會不會導致雙線圈問題?
不積跬步無以行千里
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-13 08:35
set 和 reset 不會雙線圈的   只有直接輸出會出現雙線圈。