sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

suzhou1860
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 33 點
下載積分: 517 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2021-07-28
最后登錄: 2023-03-10
查看suzhou1860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-28 16:41
圖片:
各位大神:
我現在有一臺三菱FX3U-80MT-ES-A的PLC控制三菱MR-JE-10A的伺服
但是程序手動和自動運行都無法正常工作,PLC程序監控Y0 Y10脈沖和方向都沒有輸出。
接線上EM2,SON,RES,LSP,LSN,為低電平輸入,
12#20#引腳接24V+  47#48#接0V
伺服設置見圖
求教各位大神
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2089 點
下載積分: 2412 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-01-02
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-29 16:57
PLC監控不輸出脈沖和電機,接線等物理層面沒關系,脈沖數量,脈沖頻率,限位,急停等參數設置需要檢查一下