原有設備FX3U+FX3U-232BD+FX3U-485-ADP。 FX3U-232-BD與觸摸屏通訊用。FX3U-485-ADP與一個485儀表通訊用,實時讀取儀表的當前值。這些沒有問題。 現在需要在增加一臺另外一個485儀表,需要和PLC。 我在想是不是直接在485-ADP模塊上的接線處再接一路線到這個儀表就可以了,然后把兩個485儀表的站號區分開,就可以了。然后在程序中用ADPRW 指令,只要站號區分就可以了。 不知道我這樣的想法對不對?能不能實現啊? 另外,想加一個485-ADP也加不了了。 請各位大俠幫我解答下。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
|
按照手冊接線是這樣。 工程中并在一起接線也沒有問題, 試過20多個電表,分處4個地方,分別相隔超過百米, 不可能按照圖紙接線,最終是在幾根并在一起, 已經運行幾年,沒有出現過一次問題。 |
|
---|---|---|
|