樓主  發表于: 2021-08-14 08:58
居然還有那么多人說匯川好,好幾個三菱的實用功能都實現不了,連信捷都能做到,匯川卻做不到,舉個最簡單的例子,只支持D變址不支持M,X,Y變址,只能K4M0,不能K6M0,K8M0,M0.0,D0.0也用不了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qj_wgx) PLC的關鍵在于穩定可靠, ..
    秋雨231
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 260 點
    下載積分: 805 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2013-03-06
    最后登錄: 2024-12-10
    查看秋雨231的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-10-03 20:22
    引用
    引用樓主似水流年ol于2021-08-14 08:58發表的 居然還有那么多人說匯川好 :
    居然還有那么多人說匯川好,好幾個三菱的實用功能都實現不了,連信捷都能做到,匯川卻做不到,舉個最簡單的例子,只支持D變址不支持M,X,Y變址,只能K4M0,不能K6M0,K8M0,M0.0,D0.0也用不了

      好是說它穩定,軟件穩定,硬件穩定。信捷那垃圾,你去看看XD軟件,這么幾年了,還時不時崩潰,找他們研發的,遠程看了都解決不了,叫我重裝系統,我系統再找他們前都重裝十八遍了,軟件里面寄存器地址個人感覺爛的一塌糊涂。擴展模塊地址都到一萬多,相比之下,匯川用起來雖然有些功能不怎么友好,但是很穩定。另外還要說一個信捷XD的模擬量輸入,那個慘不忍睹,跳動的不要不要的,16383上下跳動五六十,打電話問信捷,叫換模塊試試,換了幾塊模塊同樣毛病,東西太垃圾,另外模擬量模塊里面還有個濾波,調了一點點用都沒有。注意,我這是在家里測試就這個情況,而且我用的是專門的信號發生器測試的,同樣的信號發生器,接到匯川4AD模塊上很穩定,個位數上下跳動2-3左右。
    另外,早期的信捷XC這款PLC,拖模擬量DA模塊多的時候,偶爾會遇到模擬量丟失的問題,恐怕你也沒遇到吧?信捷價格便宜,但是質量真不咋的,匯川價格貴一點,但是勝在穩定。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(似水流年ol)
    秋雨231
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 260 點
    下載積分: 805 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2013-03-06
    最后登錄: 2024-12-10
    查看秋雨231的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-08-30 21:22
    引用
    引用第51樓pklon2000于2022-05-20 19:18發表的  :
    總體上來說各有各的好處。H3U的PLC指令封裝、功能等強于三菱FX3U。
    最近用了一個H3U+SV630C伺服。H3U我覺得還可以。
    就是SV630C實在不敢恭維。別的不說就說手冊的事,官方網站沒有手冊,讓我參考SV660C的(給了一本CANOpen的手冊)。但是實際上我連開機報136故障都不知道怎么處理,F在還掛著呢,準備換掉了,本來是本著支持一把的。傷人了,不整了。

        指令封裝強于FX3U?我這兩款PLC都用很久了,匯川H3U完全被FX3U碾壓。匯川H3U封裝有局限性,定時器就不能封裝,計時器也不行,三菱FX3U都可以。
    [ 此帖被秋雨231在2022-11-04 12:41重新編輯 ]