sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 182 點
下載積分: 3053 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-01-09
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-25 12:11
圖片:
接線如圖,外圍配一個變頻器和星三角啟動的電路,變頻器1拖2電機,同時可以工頻/變頻切換

假如空開單獨跳斷的話(空開型號一樣),電機是直接停機還是繼續運行,繼續運行的話是不是一定會燒?
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 684 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-10
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-25 13:12
建議你要么兩個電機單獨Y/D啟動,不用變頻器;

要么是不用Y/D啟動,變頻器(一般用軟啟動器)啟動,轉工頻運行,可以一拖二;

由于是風機,根據風量大小需要可調節,工頻以下運行,節能效果不錯,可以用兩個變頻器分別控制。