BRKOFF+、 BRKOFF-輸出驅動+24V中間小繼電器,在其10、11腳之間居然有5V的電壓降!!這是什么鬼???現在導致中間繼電器吸合不了!!各位高人有何見解??
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 5675 點
下載積分: 4455 分
在線時間: 784(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-12-26
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 15:17
你這是松下的伺服驅動器,他倆不能直接驅動繼電器,它倆是一端外接OV,一端接繼電器的負端,繼電器正極正常接24V就好了