sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

胡偉華
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 887 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 17301 分
在線時間: 480(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-07
查看胡偉華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-08-29 10:11
有三菱FX3SA-20MR-CM的電源板電力圖嗎?電源板壞了,新的已在明控采購了,已裝設備上使用,壞的拆下丟了可惜,有電路圖自己想把它修復好。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-29 13:23
拿一個24V電源。PLC的L N不要接線。
電源的0V接PLC的0V,電源的24V接PLC的24+。
這樣也能把PLC供上電。

PLC電源壞的原因很多,有時很難修好。通常保險絲,電容,開關管,開關管附近的那幾個電阻都是可能壞的地方。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水