yoyo2001426
級別: 略有小成
|
各位老鐵 我手上有一顆三線流量計,分別為 DC+ DC- analogy output (4 - 20 mA) ,依照Q64AD的手冊 將analogy output 接到V+ 和I+ 的端子臺 那 V- 的端子臺 是否要拉回機臺的N24V 呢? |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
4 - 20 mA 的時候: Q64AD的 V+和I+合并成一股為 + 信號源的+ 連接Q64AD的 + 信號源的- 連接Q64AD的 V- 大家最容易搞錯的,就是信號源的 + 和 - 因為有的儀器,信號電源和供電電源是共用的 有一個最簡單的判定方式,拿一個電壓表或者萬用表去測量,測量到哪2根線有電流信號,那這2根線就是 + 和 - 比如你說的這個三線流量計,很有可能DC+ DC- 是電源供電,然后OUTPUT是+, DC-可能又是電源供電的負,又是信號供電的負。 所以你可以先用萬用表測量一下OUTPUT和DC-之間是否有正常的電流值。確認好后再連接Q64AD。 |
|
---|---|---|
|