最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 620 個
工控威望: 831 點
下載積分: 19881 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-12-31
查看catywu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-21 08:22
沒問題,我們就是這樣用的