PLC型號是Q03UDE,內置以太網口,觸摸屏是GS2110和GS2107共5個,單連任意一臺屏時正常 ,連到兩臺以上觸摸屏就開始有延遲了,延遲時間大概有3~5秒。
請有經驗的老師們指教指導,非常感謝!
denghong
我是一只草泥馬.!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1173 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2007-10-12
最后登錄: 2024-11-22
查看denghong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-12 09:48
我也越到過,

1 觀察PLC 掃描周期
2 PLC 是否與其他機臺有內置以太網 聯機交互
  你可以在程序里面多加些COM指令
  這樣屏反應會快點
樓主留言:
請教一下,COM是網絡刷新指令嗎,這個項目確實也用到CC-LINK,遠程模塊用了19塊,估計這個處理時間也有影響,下次試一下
又學會了一招,非常感謝!