312496169
發現好東西,那就一起來分享
級別: 探索解密
|
模型:伺服電機帶皮帶輪轉動。首先尋找到皮帶機械零點,隨后朝一個方向旋轉N圈后回到皮帶機械零點,一直不停地這么運行下去。 很多伺服都可以做相對定位,我也想用相對定位來做這個事。假設皮帶周長1米,那到達機械零點后,我讓伺服再相對定位1米,即可再次轉到機械零點。 問題:伺服定位總是有誤差的。我們放大一下誤差值,比如我定位1米,實際只運行了0.9米。我們再假設一個誤差極限,誤差總是短0.1米,而沒有長出1米的時候。 那么,這個誤差不斷累計,轉得越多,累計得越多。比如轉10圈后,就有1米的誤差了。 各位,大家是否遇到過這種案例,有什么好的解決辦法嗎?多謝。 |
---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
|
集電集 可能因為干擾原因造成忽大忽小 通訊 和 內部位置模式 只和機械誤差有關 機械精度要是很高的話 抓示波器波形 是不是剛性和慣量不足造成 位置丟失 樓主留言:這個不是干擾的問題,是機械累積誤差,或者說是計算誤差,比如我是裝在同步輪上的,同步輪精度會影響,我請問的是有什么辦法消除這樣的誤差,有的人的做法是重復多少次后再回機械原點,但是這樣的做法就要設備停下來,但是這邊不接受機臺暫停回原點 |
---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
|
2種方法嗎。 1.普通PLC做。。 回原點 直接用3段PLS做 加速 恒速 減速 減速段脈沖+一段尋找原點的偏移量 原點信號上升沿中斷 關閉PLS 定義 自定義位置(偏移) 為新零點 2.伺服內部做 POS觸發走內部定位 距離 速度 加減速時間 485設定 走增量位置 原點做伺服DI口的事件中斷 走一個相對位置 0或者+-偏移 中斷結束自動觸發下一段中斷 以當前位置(偏移)為新原點 樓主留言:用PLC的PLS發脈沖,通過零點后停下來;這個速度對位置的精度影響太大了,稍微速度200mm/s,精度可做到0.1mm左右,速度越大,偏差的位置就越大了 |
---|---|
|