anl1984
級別: 探索解密
|
之前沒有用過1500,有個項目客戶指定要用1500的PLC,項目大概情況是現場有50多個測試工站,每個工站有對應的控制點位,數據采集,但是項目預算有限,所以想用一個1500的CPU通過以太網通信走MODBUS-TCP協議連接現場50多個站點,現場50多個站點采用國產帶網口的PLC,獨立控制每個工站的邏輯控制,數據采集,主站的1500只負責實時去下面每個工站讀取采集到的數據,下發開機、停機命令。這樣的方案可行嗎?另外如果可行的話主站的1500是不是只需要電源加CPU就可以了,不需要再擴展IO模塊那類了。 請大神們指點一下。謝謝! |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
你下位機都已經具備網口可以直接進行網絡通信了,這里再加一個1500相當于做硬件網關嗎?但是這貨做網關也不咋好用啊... 主流品牌里面,拿主PLC當網關好使的只有一家基恩士,還非常貴. 這里最合適的方式是直接通過PC軟件去連接下位機,這種項目不要太好做,非常簡單的. 如果客戶強調了一定要用1500,呃...也可以吧,脫褲子放屁也不是不行,確實只需要一個PLC本體就可以了,同時注意1500也是有連接資源限制的,具體數量看手冊,50個下位機數量還是比較多,一個站一個連接還好,一個站兩個連接就100個了,這個對系統設計和寫程序還是有一定的要求的. |
---|---|
|