如題,求助各位大神測量儀器模擬量輸出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老機器,查了下擴展模塊FX1N-2AD-BD模擬量輸入模塊支持的是0-10V的輸入;不知道要怎么處理才能將測量儀器的數據傳至FX1N PLC進行控制?
新人不懂,還請指點一下,十分感謝!
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-29 08:46
或許可以用0~10V轉0~10V電壓隔離模塊試試,只要模塊輸入、輸出、電源都是單獨正負極分別連接狀態,測量一下其負端如有阻值,不是短接狀態,就有門。
輸入接個5V電源,用輸入端的負極和輸出的正負個端子甚至和模塊電源的正負極測試下是否處于相互隔離狀態(用幾個電阻,具體就不重復了)。如果輸入輸出之間確實相互隔離,而且甚至電源和信號間也不共COM。那么直接輸入接原輸出的+5V和-5V,輸出接PLC0~10V并入系統就成。如果模塊電源端子和某個信號段共COM端子,模塊電源單獨供。
當然如果原系統中,測量模塊和PLC可以單獨供電,那么就分別供直流電,不供COM端子,直接用正負5V做0~10V