sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiao645
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 273 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2024-12-27
查看xiao645的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-12 15:52
公司老的A系列的控制系統
A1S61PN          1個        
A2SHCPU         1個
A1SY22            1個
A1SY40            2個
A1SX41-S2       2個
A1SD62            2個
A1SI61             1個
A1SJ71T32-S3  1個
AY51C             1個
AX41C             1個
這個用Q系列或R系列替換是哪些型號!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-12 16:51
圖片:
三菱官網有替換說明 A系列大型PLC替換至Q系列指南(基本篇)。以前改過一個項目。
主要考慮的不是哪個型號對等替換,而是要考慮的是輸入輸出模塊是漏型還是源型,接線方式是端子排還是其它,輸入輸出點數是否相同。CPU基本都可以替換,如果原來的CPU模塊口連接有觸摸屏,那就需要考慮新換的CPU是否需要有對應的接口。
里面的程序也需要過一遍,A系列的某些指令用法可能不能完全移植到Q,需要相應修改。比如變址V需換為Z7,Z換為Z0。特殊繼電器和時鐘等也需要相應替換。
[ 此帖被楓落云端在2022-01-12 16:57重新編輯 ]