sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhp5426
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 171 點
下載積分: 602 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2022-02-14
查看zhp5426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-13 20:20
問題點:正常開機情況下,突然出現整個軸控模塊上的伺服未ON(OMRON PLC   安川伺服-Σ-7S 伺服單元)
問題描述:1、設備為老設備,已經運行超過兩年,參數類應該沒有問題。
                    2、出現報警時,伺服控制器上無報警代碼,查看歷史報警也無相應報警。
                    3、出現報警時,可正常復位(無需斷電操作)。
                    4、已更換多根通訊線。
有沒有人遇到過這種問題,幫忙協助查找下原因。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-14 16:34
樓上整機,優先確認是哪種ON的方式,然后再去排除