sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

deteconan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 199 點
下載積分: 2346 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2014-11-27
最后登錄: 2024-09-16
查看deteconan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-25 13:31
FX5U寫入參數程序時軟件報錯提示“用戶認證功能未啟用,無法執行寫入操作”,可以與PLC正常通信上。
PLC型號是FX5U-80MT/ES,生產號是21Z823,F/W版本是1.260,Booter F/W版本是B,H/W版本是B,使用的GX Works3編程軟件版本是1.080J,PLC是新買的。
這個是什么原因導致的,該如何處理?
望知道的大佬解惑。
yangqb
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 91 點
下載積分: 4224 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-10-27
最后登錄: 2024-08-12
查看yangqb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-09 10:43
圖片:
圖片:
視圖---用戶認證模式切換----禁用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!