sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-03 17:21
現有臺抽真空負壓的設備,有三臺真空泵,有三個點來檢測負壓值是否達到設定值,查了一些資料,需要安裝壓力變送器,那壓力變送器是怎么跟plc連接合適呢?
模擬量?
485?
哪種連接方式好呢?,哪個品牌的壓力傳感器穩定些,第一次用,請大佬們給個指引
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(756287415) 感謝分享!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-29
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-03-04 22:35
    只圖省事,完全不考慮抗干擾、后期的維護維修問題。這么說吧,采用現場總線技術早已被證實是大趨勢,數字技術抗干擾能力優于模擬技術,用通訊(現場總線)技術有利于降低硬件線路復雜程度,有利于降低線路故障。當然,硬件線路變得簡單了,軟件必然變得復雜。順便說說,你那個頭像很有喜慶感