總功率怎么算?現在進線是三相208無零線的電,接各種伺服電機兩相,現在全部加起來的伺服功率是20kW    那總功率也是按20KW算嗎?電流是不是按20000➗(208*1.732*0.85)這樣算?約等于65A,選80A  3P的斷路器,是這樣算吧?
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 553 點
下載積分: 487 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-11-18
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-07 17:59
選65的足夠了,而且你每個不都分別有獨立控制的么?