sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

大巫ghoul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 141 點
下載積分: 19552 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-08-23
最后登錄: 2024-12-27
查看大巫ghoul的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-20 16:58
圖片:
西門子PLC(315-2PN/DP)通過以太網控制匯川伺服(IS620F)轉速來調整管道流量,基恩士超聲波流量計(FD-XA1)根據檢測到的流量數據反饋給PLC,PLC通過PID運算來調整伺服轉速,保證管道流量準確穩定.


在博途軟件中調用FB41做PID控制,直接讀取管道流量和設定管道流量輸出值控制伺服轉速,轉速一下升到最高,一下停止,伺服工作很不穩定,后來改變策略,將反饋流量與設定流量均等比例縮放至0-100之間的值,輸出控制量也是0-100對應0-3000轉,PID控制正常,但是調試過程中還有倆個問題,1.在低流量的時候流量計沒有顯示,在低流量做不了PID控制,2.PID的反饋值一直在跳動,伺服轉速變化不大,流量有很大的變化,導致PID控制很不穩定,一直有震蕩存在,針對第一個問題,與廠家溝通后發現流量計有一個零切斷流量,即小于零切斷流量設定值,輸出便都是0,修改零切斷流量的設定值后,第一個問題解決,針對第二個問題,一開始以為是S7-300自帶的FB41PID塊的問題,更換自己編寫的PID塊后還是不行,轉速的變化在1-2轉之內,流量卻在30-50ML的跳動,想了一下,感覺可能是流量計的變化速率太快,導致PID控制出現來回震蕩,查看流量的采樣速率,發現采樣速率是500ms,更改為2.5s后重新查看PID輸出情況,PID輸出平穩,更改P和I 值,使其超調量和反應時間在可控范圍內,項目結素。