sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 689 點
下載積分: 781 分
在線時間: 540(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-10-30
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-22 19:20
如下圖所示  參數設置好,三菱PLC能和變頻器通訊上,就是頻率寫不進去 ,百度丹佛斯的寫頻率地址是頻率參數3-10乘以十再減去一,那就是310*10=3100-1=3099, 轉換成十六進制就是H0C1B,但變頻器頻率沒有變化,不知道是哪里出的問題,麻煩哪位大師幫忙看下,謝謝了

  




    
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 4709 點
下載積分: 2144 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-29
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-29 11:54
看樣子是MODBUS 地址錯了
樓主留言:
站地址嗎?默認的1,我看參數了沒錯啊,這兩天也沒折騰扔在一邊了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(鄉村電工) 熱心助人!
    tangjiezyc
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 450 個
    工控威望: 4709 點
    下載積分: 2144 分
    在線時間: 460(小時)
    注冊時間: 2020-06-11
    最后登錄: 2024-12-29
    查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-04-30 14:23
    大多數牌子的變頻器的通訊方式和地址是一樣的,不分系列的。你可以下載個臺達101例來看看。上面有臺達和丹佛斯的通訊例子,你看下頻率地址是什么...
    樓主留言:
    謝謝師傅指導
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(鄉村電工) 熱心助人!