三菱FX3U自由口通訊驗證

自由口驗證硬件:
三菱FX3U/個;FX3U – 485-DB通訊板/個,串口轉USB轉換器/個,串口調試軟件/個。
驗證過程:
1)    創建一個測試項目,定義D8120參數:


根據測試項目內容,定義D8120:8個數據位、無校驗、9600bps,D8120 = 16#0C81
2)    根據測試協議編寫測試的通訊程序:


3)    打開串口調試軟件,測試通訊:


當M1 = 1時,D0 = 10/D1=0的數據正確傳送到串口調試軟件的接收區,在串口調試軟件窗口的發送區,寫入16#22、16#33數據發送到plc側的D10/D11:


M2 =1,調用SWAP指令轉換后,與串口調試軟件一致:


與串口調試軟件的通訊可以建立。
[ 此帖被wwcwwc在2022-05-13 17:03重新編輯 ]
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2024 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2024-12-27
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-29 02:37
可以參考我的自由口通訊,rs指令