最近做一個項目,多個1200cpu之間profinet通訊,客戶要求斷電后通訊數據能保持,不然在通訊斷的情況下造成設備停機,因為prifinet通訊掉站的情況下,傳輸區的數據會被清零。求大神給指點指點
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-28
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-20 10:23
既然prifinet通訊都掉站了還不停機么,我用1200跟機器人prifinet通訊,一但斷線就是馬上停機的