請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是啊?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-30
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-05 19:46
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。

進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。