引用引用第1樓你畫的彩虹于2022-08-23 08:14發表的 :只能用壓力轉換成模擬量 電流或者電壓控制
引用引用第7樓hsiung于2022-08-24 08:19發表的 :不能轉換后用PID功能調節?
引用引用第9樓brian于2022-08-24 16:32發表的 :比例閥很多種,看輸入信號是什麼PLC這邊就要用D/A輸出模組跟他搭配你如果比例閥後端控制的是碟盤式開閉針閥可以,那可以用一般壓力式比例閥如果是閥門上方本身已具備的控制那直接由PLC輸出多少信號給他就多少開度不過你要開到某個流量後全開,這信號回授問題要考慮