sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dream321
青學不精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 556 點
下載積分: 6026 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-12-29
查看dream321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-23 09:17
各位師傅好,由于條件限制,手頭沒有模擬量模塊。在看模擬量模塊的資料。請教各位師傅一個問題,4-20毫安的情況下,模塊輸出是0-1000。調零和增益是不是這樣。我調到調零4000增益12000是不是這個4000就是4000ua  12000ua也就是電流到4毫安---12毫安,plc輸出0-1000.由于刷新采樣次數比較多,要不要再程序里加上中斷,確保得出的數據不是總蹦。謝謝各位師傅指導。
[ 此帖被dream321在2022-10-23 14:45重新編輯 ]
zoujiaqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 272 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2024-11-07
查看zoujiaqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-23 10:27
H1111就是直接對應4-20ma,不需要增益
樓主留言:
你說的是不修改默認模塊參數嗎。說的是調零4000和增益12000,plc讀出的是不是0-1000