這邊一臺輥壓機,之前一直是好的,但是現在Q0.0輸出正常亮,能夠第一個控制伺服,Q0.1輸出不亮,不能控制第二伺服。把第二個伺服的所有線接到第一個伺服控制線上是沒有問題的,說明第二個伺服和伺服驅動器及線路都是沒有問題,初步確認,就是Q0.1這個高速口發不出脈沖,及Q1.1給不出方向信號,請問該如何處理這個故障,哪位大佬幫幫忙???
huangjian92
vx:Hj960604002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 483 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看huangjian92的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-24 11:52
SIMTIC S-200的plc
huangjian92
vx:Hj960604002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 483 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-04-15
最后登錄: 2024-12-26
查看huangjian92的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-25 10:57
[quote]引用第2樓honggun于2022-10-24 18:29發表的  :
1.1是脈沖,怎么又給方向信號了
什么跟什么,0.1是脈沖,1.1是方向啊,有毛病嗎?另外一組第一個伺服0.0是脈沖,1.0是方向啊