圖片:
  信捷PLC我有用過也算有點數量,XC系列的感覺沒啥問題,但是XD的感覺好多不好理解的地方,比方說我們下面討論的這個問題,它的微分指令,我們在XC中可以順利執行,但是在XD中就是不行,大家可以一起來分析一下。
見附件所示,當M1070接通后,進入S30步內,在S30此步內的微分上升沿應該M10會接通,可是實際上這樣是不會接通的,在其他種類的PLC,甚至XC的PLC都會接通的,大家對此有什么看法?
[ 此帖被益旺電氣在2022-11-15 18:00重新編輯 ]
附件: 測試XD演示.zip (7 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
    eledesigner
    懂一點點
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1814 個
    工控威望: 2076 點
    下載積分: 2699 分
    在線時間: 2236(小時)
    注冊時間: 2009-08-21
    最后登錄: 2024-12-31
    查看eledesigner的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-12-27 09:15
    引用
    引用第4樓工控小c于2022-12-26 16:24發表的  :
    信捷的上升沿是下個周期才會生效,LDI S16  RST S30 在上升沿要生效時S30已經關閉了,所以不會SET M10,我是這么理解的,XC系列能接通嗎..好久沒用XC了,XD的上升沿確實這尿性,比常開觸點還慢。

    信捷的上升沿是下個周期才會生效?????
    真的假的???