樓主  發表于: 2022-11-15 17:23
圖片:
  信捷PLC我有用過也算有點數量,XC系列的感覺沒啥問題,但是XD的感覺好多不好理解的地方,比方說我們下面討論的這個問題,它的微分指令,我們在XC中可以順利執行,但是在XD中就是不行,大家可以一起來分析一下。
見附件所示,當M1070接通后,進入S30步內,在S30此步內的微分上升沿應該M10會接通,可是實際上這樣是不會接通的,在其他種類的PLC,甚至XC的PLC都會接通的,大家對此有什么看法?
[ 此帖被益旺電氣在2022-11-15 18:00重新編輯 ]
附件: 測試XD演示.zip (7 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售
    益旺電氣
    工控愛好者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 7058 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-08-15
    最后登錄: 2024-08-16
    查看益旺電氣的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-11-15 19:16
    在XC中這么用,好像是沒有發現什么問題,STL指令相對來說,自我感覺 簡潔方便,大部分人做順控的話還是喜歡用,信捷的STL我感覺比三凌的好用多了,1、在左邊可以像目錄一樣可以快速查找,2、每步內的顏色不一樣,很容易區分,這樣很方便
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sun3751) 感謝分享!
    2樓  發表于: 2023-02-21 08:57
    圖片:
    應該是這樣的,平常我用微分指令用的比較多,像大家說的內部加延時那樣處理肯定是沒有問題,但是降低了效率,與實時性,主要是有些一瞬間需要變化的地方,我這例子,只是用來說明這種問題,但實際應用,不一定是樣的,是還有很多其他的東西,我后面的做法是,在步內的微分SET m10后,在退出的條件中加入M10的常開觸點,這樣即使不管你是哪個時候上升沿起作用,都會等到它起作用之后才會使此步退出,但是這時就需要其他的地方不能與此沖突,不然就會死在這里。總體來說,感覺這上升沿都失去了這上升沿的原本意義了,希望我把使用結果發布給大家,可以幫得上大家受此困擾的人員。同時也在此感謝對此積極參與的同行們。
    引用
    引用第5樓eledesigner于2022-12-27 09:15發表的  :

    信捷的上升沿是下個周期才會生效?????
    真的假的???
    [ 此帖被益旺電氣在2023-05-23 20:11重新編輯 ]
    工控自動化設備PLC,觸摸屏,單片機程序開發設計 ,PCB設計,生產與銷售