sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 648 點
下載積分: 1894 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2024-12-09
查看吾志所向的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-12 11:45
設備1:西門子S7-1500系列的PLC,以太網通訊;
設備2:三菱Q系列QJ71E71模塊,以太網通訊;
設備3:歐姆龍CP1H系列PLC,RS485串口通訊;
數據交互規劃如下表格:


西門子PLC與三菱Q系列PLC跟智能網關之間是通過交換機以太網連接,網關參數軟件的電腦也是連接在這個交換機上;歐姆龍PLC跟網關之間是串口連接,如下圖:


通過智能網關的參數配置軟件連接上智能網關后,先設置端口參數,確定網關與PLC設備通訊正常后,再配置PLC通訊的寄存器地址,按照上述任務配置好的數據表如下圖:


配置完成上述數據交互任務需要4個任務條目,共8行數據,配置好參數后下載到網關。重啟網關之后,網關根據任務條目,連接3臺PLC設備運行。
相關資料手冊: 不同品牌的PLC之間通訊案例.rar (3395 K) 下载次数:169
[ 此帖被吾志所向在2023-05-08 10:26重新編輯 ]
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1581 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-12-28
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 13:43
我要NJ501跟西門子的S7-1500通訊,能不能實現,NJ里面是標簽方式的全局變量的