sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2284 點
下載積分: 7565 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-27
查看tangshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-29 16:22
圖片:
圖片:
求教大家,想用V90伺服  PTI 位置控制,以前沒用過
問題1:與200smart連接,200smart不能PNP連接么,輸入點公共端接24V負?  說明書上輸入公共端接的24V+,
問題2:PTO脈沖輸出接200smart高速計數器,說明書上PTO  A、B相脈沖是5V的信號,怎么連接到PLC輸入點啊?smart輸入點是24v的
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2284 點
下載積分: 7565 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-27
查看tangshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-30 13:54
圖片:
引用
引用第2樓仙居人家于2022-12-30 13:04發表的  :
說明書,手冊,仔細看看,里面都有的。
    

已經很仔細看了,就是以前沒用過,加上新手不熟練,PTO脈沖輸出知道怎么接了,就是接15,40;  16,41接24V負,但是說明書上沒有明確說明PNP怎么接線,我需要用到PNP,
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2284 點
下載積分: 7565 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-27
查看tangshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-03 08:33
額,PLC會接線的,主要是V90 DO怎么接PNP接到200smart上。
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2284 點
下載積分: 7565 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-27
查看tangshi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-03 09:20
圖片: