如果一個掃描周期是50ms,設置一個定時器為10ms。這樣會不會出什么問題
我是看見一個光電過濾干擾的計時器設置時間比掃描周期還小,如果說光電有一瞬間小于掃描周期的誤閃,計時器時間小好像更容易出問題?
wgefwgef
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 71 點
下載積分: 492 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2018-08-02
最后登錄: 2024-12-25
查看wgefwgef的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-31 16:52
你這掃描周期50ms就有問題,這是寫了多少程序??無論用高檔還是低檔PLC,最終掃描周期要控制在20甚至10毫秒以內
樓主留言:
舉個例子而已,實際的掃描周期是30ms左右,但是我看到有個10ms的定時器作為光電過濾。
如果掃描周期真的達到50ms又有什么問題呢?