sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-23 16:59
RD77MS08簡單運動控制模塊每次關停電源后開機時有些參數好像不能保持,試了好多次都是這樣,不知道是那里設置不對還PLC電源沒電,但觀察CPU的電池指示燈是沒有亮起來的應該不是電池問題。但為什么每斷電設置的單位參數會發生改變。
參數設置單位為度


只有上電后重新下載參數單位才變為度
  
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-23 17:01
怎樣才能保持參數?
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-25 12:14
引用
引用第2樓樓上小王于2023-02-24 08:10發表的  :
寫入的時候,沒有選擇刷新內存?


寫入參數時檢查選擇有那些修改后的參數寫入選項,勾選了的還試了好幾次
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-25 12:18
引用
引用第4樓tkggtdkjpl于2023-02-24 19:16發表的  :
下進去是固化到rom中的,不應該變的

就是咯,下載完后完全正常的,運行也沒問題。但關總電后重啟就出錯,搞了半天還是修改的幾個參數下載進去斷電完全沒有保存。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-25 12:23
引用
引用第3樓亦冉自動化于2023-02-24 08:57發表的  :
程序有沒指令更改了


嘻嘻,沒有沒有,沒事誰會去寫無相關的程序,有參數表上修改不是更直觀嗎?倒是你這想法不錯,寫一二行參數設置的程序試試看。謝謝
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-28 17:31
也是治標不治本
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-03-01 15:23
寫了一行程序將度單位的數值Mov到U0\G600緩沖地址中并上電重啟監控軸5的單位問題解決了,但另外的問題又出來了,發現軸3的回原點方式變成近點狗的方式(原來是數據設定型),軸4的定位數據區參數丟失了運行報錯。只得逐個問題逐個問題來搞,從新下載一遍參數到現在沒有斷電過運行正常,就是斷電后重啟MS08模塊像不能保存修改的參數一樣,搞得不清楚是模塊本身有問題還是自己寫的程序有問題。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-03-02 16:27
這次是真是寫進去了,斷了幾次電重啟也沒有出錯啦
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 311 點
下載積分: 3009 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-06 14:49
引用
引用第12樓情深深雨蒙蒙于2023-03-17 16:42發表的  :

怎么解決的

不好意思很久沒上來啦沒看到哦,手冊中有設置度單位和刷新內存的例程,可以編程解決,或者通過刷新參數內存。