樓主  發表于: 2023-02-26 10:05
求助,一個K120S的plc,通過485的MODBUS RTU 跟兩個變頻器通訊,然后跟一個維控的觸摸屏進行參數調整,現在PLC經常報警看門狗錯誤,或者直接死機,重啟又可以了,求指導,
說明下,觸摸屏跟PLC通信用的普通不帶屏蔽的電線, 大概13米,232通訊,變頻器一個在PLC的電箱,另一個變頻器通過10米的2芯線連接,不在一個電箱,是一個隔離變壓器供電,實在找不到問題,求指導。
[ 此帖被酷酷數碼在2023-02-26 11:08重新編輯 ]
習慣性沉默
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 6923 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 1723(小時)
注冊時間: 2021-03-15
最后登錄: 2025-01-04
查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-26 11:57
引用
引用第4樓酷酷數碼于2023-02-26 11:08發表的  :



感謝指導,屏蔽線沒找到太多,先換了232的,通訊時間改成了80,40,接了地線,估計也是通訊造成的故障,第一次用通訊,還沒弄明白,先按前輩說的我去改下,謝謝指導。

232的距離感覺拉的有點遠了,改一下通訊方式吧。