西門子S7-200 Smart和8臺三菱D700變頻器實現Modbus RTU串口通信視頻教程
視頻內容如下所示:
1、通信概述:
西門子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU串口通信主站、8臺三菱D700系列變頻器做Modbus RTU串口通信從站,PLC可以對變頻器實現啟動、停止、給定頻率、讀取輸出電壓、讀取輸出電流和讀取輸出頻率等操作。
2、通信參數約定:
通信參數約定為數據位8位、校驗方式偶校驗、停止位1位、波特率9600bps,變頻器從站站號依次為1~8。
3、通信連接:
PLC的本體自帶RS485通信口依次連接至變頻器通信口處。
4、三菱D700變頻器通信參數設置:
主要設定控制方式、給定頻率方式和其他通信參數。
5、三菱D700變頻器Modbus寄存器地址表:
包括有啟停寄存器、給定頻率寄存器、輸出電壓寄存器、輸出電流寄存器和輸出頻率寄存器。
6、西門子S7-200 Smart系列PLC之Modbus指令庫安裝:
使用自封裝指令庫,則需要進行二次安裝;如果使用系統自帶指令庫,則在安裝軟件后會自動安裝好指令庫。
7、西門子S7-200 Smart系列PLC通信程序講解:
程序包括系統初始化、寫操作程序、讀操作程序等。
8、三菱D700變頻器通信測試:
使用Modbus Slave調試助手進行模擬。
9、西門子S7-200 Smart系列PLC通信測試:
可使用串口調試助手進行指令監控,便可以判斷PLC程序是否正確。
10、系統聯調:
PLC和變頻器進行系統聯調,實現啟動、停止、給定頻率和讀取參數操作的驗證。
視頻連接如下所示:
https://www.ixigua.com/7235835520801047051?utm_source=xiguastudiohttps://www.ixigua.com/7235841452608061985?utm_source=xiguastudio