三菱PLC中M1481是不是沒有線圈的?在程序里只看到RST  M1481和它的觸點
jin12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jin12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-18 23:53
既然沒有SET,為什么又要RST呢???我看遍了整個控制系統程序也找不到SET和OUT M1481
jin12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jin12的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-20 00:04
引用
引用第2樓uthman于2008-07-19 00:19發表的  :
并不一定要用SET和OUT
也許用MOVP或ROR之類的置位

整個程序都看過了,也沒有發現.
jin12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jin12的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-20 00:06
引用
引用第4樓wang551615于2008-07-19 13:47發表的  :
是否是觸摸屏里用到的切換開關!!!

沒有用到觸摸屏,只有人機界面HKY的指令,里面也沒有包括M1481
jin12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jin12的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-25 00:11
呵呵,我自己終于找到原因了,原來M1481是停電保存專用繼電器,如果把它作為普通繼電器使用是就要在前面加RST