項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 1116(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-30
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 22:05
引用
引用第2樓yiyang1于2023-07-29 21:44發表的  :
根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。

我的滿足時間是30分鐘,那么我用125-106=19  19除以30大概0.63,每分鐘設定控溫減小0.63這樣可以嗎
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 1116(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-30
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-01 17:28
已解決謝謝諸位,我的做法抄了一下前輩的方法,控溫106 初始控溫116然后根據時間116慢慢減小,比例設12 積分調的大點800就可以了