各位好,因為有些機臺使用雙手啟動保護(防工傷),而有的按鈕又經常被個別員工去強制短接,有沒有特殊的按鈕(長時間短接時輸出不執行)

注 :不想另加PLC 也不想去加復雜的電路,各位有沒好的方法 謝謝了!~~
destiny_977
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 904 點
下載積分: 605 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2025-01-15
查看destiny_977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 11:04
就加個時間繼電器唄,雙手信號接通超過2秒就報警并停機唄,最簡單的處理方式