sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 727 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3749 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-25
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-10-27 10:57
圖片:
圖片:
圖片:
用三菱FX5UPLC與2臺匯川機器人做,MODBUS/TCP通信;FX5U做主站,機器人做從站;

與兩臺機器人能通信上,收發數據都正常。


但是存在一個問題:,如果在通信過程中,機器人網線被拔掉,或者機器人被斷電,FX5U會報錯,通信斷開,把機器人網線重新插上以后,要怎么樣才能恢復通信(PLC不斷電重啟的情況下)

在觸摸屏上做兩個按鈕手動關閉連接,然后再手動打開連接也沒什么用



請大伙多多指教
[ 此帖被zhongliang在2023-10-27 11:19重新編輯 ]
****************************學海無涯****************************
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4353 個
工控威望: 7731 點
下載積分: 15478 分
在線時間: 2977(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-28
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-27 11:45
先關閉通訊,然后再重新打開就行
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953