公司常用加熱管功率小,一般選擇單相加熱管,可控硅也是單相。現有一新項目,加熱管功率6KW,電壓可選單相AC220V,或者三相AC400V;
如果選擇單相6KW加熱管電流估算27A,三相加熱管估算:15A;因為要恒溫控制,單相可控硅長時間承受27A電流發熱厲害;
三相可控硅淘寶上有賣不知道穩定性如何,有這方面經驗老哥幫看看,6KW加熱管選擇單相或者三相哪種方案可靠?
tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2284 點
下載積分: 7565 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-27
查看tangshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 09:42
三相的可控硅吧,