樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1056 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 22349 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-30
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-20 11:34
這個簡單,算出總得用電量,然后輸入輸出分開使用,輸出在分組使用單獨控制