sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sam4mug7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 622 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-12-25
查看sam4mug7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-11 21:44
Fx5u 連接10臺 modbus rtu 16io
原使用sm8029 設定下站 啟動 輪詢
但是發現 如果中間有一臺死機 掉線 就會影響全部
所以求使用時間 輪詢 的示例 或是有其他的法子  謝謝
[ 此帖被sam4mug7在2023-12-13 05:19重新編輯 ]
sam4mug7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 622 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-12-25
查看sam4mug7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-12 21:49
[quote]引用第1樓anlyl2014于2023-12-12 06:58發表的  :
[attachment=293051]
出錯時自動結束
不用考慮時間,一旦出錯,自動跳過


sam4mug7
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 622 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2024-12-25
查看sam4mug7的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-12 21:55



用大大指點的方式 寫三個站

正常運作時都沒問題

但是拔掉站號 5 的電源

錯誤標誌位 並沒有動作

請協助 謝謝你